2019年環保督察不放松,“十三五”規劃中對節能減排提出新的目標要求,火電廠大氣二氧化硫、氮氧化物、粉塵排放濃度要達到燃氣輪機排放標準,以目前的脫硫工藝而言難以滿足。因此,針對脫硫設備及其運行參數做一些優化調整,以提高設備的安全性、穩定性是非常必要的。今天樸華科技給大家介紹一下燃煤電廠煙氣脫硫工藝的優化。
案例:鶴壁磚廠脫硫除塵超低排放項目
1、脫硫系統設計優化
(1)取消增壓風機和GGH,消除增壓風機在壓力控制方面給主機帶來的風險;避免GGH運行中出現的堵塞問題,同時也降低脫硫系統的電耗。
(2)除霧器安裝應考慮檢修和人工機械除垢的方便性,增加各級除霧器之間的空間,利于停機沖洗。
(3)提高沖洗水和冷卻水的水質,控制水的氯離子含量、含固量、硬度等,控制值越低越好。
(4)設計入口煙道事故噴淋洗滌水回收利用或處置方案(目前為循環使用,只起到了降溫的作用)。
(5)泵采用無水機封和氧化鋁陶瓷葉輪,減少機封損壞率,消除機封水系統的結垢堵塞,延長葉輪的使用壽命。
(6)廣泛采用碳化硅、FRP代替橡膠襯里和作為非承載結構,強腐蝕區采用904L貼襯防腐。
2、運行優化
加強6個調整:
①增壓風機的調整。
在鍋爐負荷變化時,通過增壓風機入口信號,調節動(靜)葉角度維持正負壓,保證風機正常運行,增壓風機動(靜)葉控制應禁止隨意解除自動。
②濕磨機的調整。
保持料、水的合適比例,隨著漿液細度、電流的變化,調整加鋼球的時間和質量。
③漿液罐液位的調整。
控制石灰石漿液箱補充水,控制漿液濃度。維持所有坑、箱、罐液位至規定范圍,以保證系統的可運行,同時杜絕跑、冒、滴、漏情況發生。
④吸收塔液位的調整。
通過吸收塔液位的調節,維持吸收塔的水平衡,保證吸收塔液氣接觸空間。
⑤給漿量調整。
通過調節給漿量,維持吸收塔pH值,營造合適的反應環境。
⑥真空皮帶機的調整。
通過含水量的變化調整石膏的厚度和皮帶的速度,以維持石膏品質。
3、嚴格控制關鍵參數
脫硫系統的關鍵參數有吸收塔漿液pH值和密度、吸收塔液位、石灰石漿液密度、氧化風壓力、除霧器壓差、石膏含水率、氯離子濃度、出口二氧化硫濃度等。嚴格控制這些參數,做到控制值絕不超限。
石灰石密度應控制在25%-30%,過低的密度會導致供漿量增大,系統水平衡不易控制;過高的密度不僅會增加設備的磨損,還會降低石灰石利用率。保持吸收塔漿液pH值穩定在5.0~5.6范圍內,在滿足脫硫率的情況下,靠低值控制。吸收塔漿液密度控制在1050~1150kg/m3,減輕磨損堵塞和設備負載。吸收塔液位是維持和檢驗脫硫系統水平衡的重要參數,經驗表明,控制液位穩定在0.3m的范圍內波動是適宜的。除霧器堵塞程度和壓差呈正相關性,除霧器壓差控制得越低越好。定期排放脫硫廢水,降低系統氯離子含量和漿液雜質。
4、開展有效的化驗監督
化驗監督就像“體檢”,能夠有效地反饋運行狀態,指導運行調整。脫硫的化驗監督項目相對較多,主要有石灰石成分化驗、吸收塔漿液成分化驗、石膏成分化驗、旋流器漿液成分化驗、工藝水成分化驗、垢成分化驗。
化驗時取樣要有代表性,不僅取樣部位要有代表性,而且取樣時間(對應的工況)也要有代表性。例如脫硫結垢成分化驗可選取吸收塔底部、入口煙道、除霧器、噴淋層等不同部位的樣本??傊灡O(jiān)督一定要反映系統運行的整體真實情況。
5、探索建立計算機優化控制
優先使用計算機優化控制作為運行的基本調整依據,逐漸減少對人為經驗的依賴。探索建立脫硫系統的供漿量調節、氧化風量調節、脫硫效率調節(出口濃度調節)的計算機優化控制作為實際調整的參考。
例如:氧化風量調節可根據當前時間點前1h工況和后1h工況(根據入口硫分、負荷預測),以煙氣量、脫出二氧化硫量(依據脫硫效率或年度限值)、煙氣含氧量、氧化風機額定出力等作為函數自變量,計算出需要的氧化空氣量,指導運行人員調整氧化風機運行數量;脫硫效率調節亦可根據當前時間點前1h工況和后1h工況,以設定脫硫效率、排放濃度值、漿液pH值、入口硫分、煙氣量等作為函數自變量,計算出所需要的液氣比,指導運行人員調整循環泵運行組合。
如果您有相關環保問題或者環保設備需要咨詢,歡迎致電樸華科技:158 9013 7611 。