實時記錄行業動態,助力企業解決環保難題。
化工行業的VOCs廢氣濃度一般比較高,在非正常工況下有可能會超過爆炸下限,雖然VOCs污染物濃度比較高,但是廢氣中的氧含量完全可以滿足燃燒爆炸的要求;在不合理設計或者裝置非正常運行,而預防措施不到位時,RTO裝置本身的明火、高熱物以及電火花和靜電等均可能成為點火源?;ば袠I(yè)采用蓄熱式燃燒技術處理VOCs廢氣時,需要重點關注安全問題。
案例:RTO設備安裝在客戶廠區
1、嚴控可燃物濃度
考慮到RTO 本身具有明火,如果進口濃度超過爆炸下限,任何防控措施都無濟于事,應嚴格控制RTO進口有機物的濃度,使其控制在對應氣體爆炸下限的25% 以內。防控措施主要有:RTO 進氣管道上設置氣體濃度檢測,一級報警點為10%LEL,二級報警點為20%,達到二級報警點時,切斷廢氣進氣,打開新風補氣閥,對RTO 進行停機降;對于高濃度廢氣,RTO 入口加稀釋風閥;廢氣入口加緩沖罐,緩沖罐的體積要設計得當;濃度監測儀、稀釋風閥、RTO 風機等儀器設備之間的連鎖控制,對突發問題第一時間做出正確的動作。
2、安全風險評估
RTO 處理系統的安全設施應與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用,化工行業廢氣成分復雜,應進行安全風險評估論證,采用HAZOP 等軟件分析并采取相應的安全措施。
3、強化預處理措施
化工行業廢氣排放濃度波動性大,一般會含有酸霧和顆粒物,在進入RTO 燃燒時,需要進行混勻和去除酸霧和顆粒物。建議企業采用PP 堿洗塔對有機廢氣進行預處理,由于PP 填料塔強度不高,在發生事故時易泄爆,盡可能地保證系統安全。
4、增設必要的防火、防爆和泄爆等措施
廢氣收集總管中安裝防火閥,防火閥應符合GB15930 的相關規定;在RTO 入口加裝阻火器,阻火器應符合GB/T13347的相關規定;在RTO 燃燒室、緩沖罐、管道拐彎處加泄爆片,防爆泄壓設計應符合GB 50160 的相關規定;在RTO 設備附近設置一些消防設施;風機、電機和置于現場的電氣儀表等設備的防爆等級應不低于現場級別。
案例:RTO設備安裝在客戶廠區
5、優化收集系統
廢氣的收集以及風機選用需進行規范化設計,廢氣收集管線需統籌規劃,形成支管-主管-處理裝置-總排口的收集處理系統,確保廢氣收集效果,收集管網應考慮必要的防火和泄爆。采用金屬材質的收集管網時,應考慮靜電跨接、系統接地等措施,及時導出靜電,避免積聚,接地電阻應小于4Q,防雷設計應符合GB 50057、SH/T3038 的相關規定;避免管道中存在直角和尖角,減少因摩擦而導致的靜電。
6、優化處理系統
RTO 爐設計時對廢氣進行氣流場和熱流場模擬,其中氣流場模擬確保RTO 爐內無死角,廢氣能夠均勻流暢通過,避免局部湍流或濃度過高;熱流場模擬確定陶瓷裝填量,選擇適宜熱回收效率,避免RTO 爐蓄熱室冷端溫度過高,減少安全隱患。
7、優化運維措施
處理系統合理有效的運維是保證正常穩定運行的必要條件,應定期對處理系統進行點檢維修和排查隱患,比如及時排出收集管網中的積液,避免積液中的VOCs 再次揮發至氣相,導致氣相中濃度過高;確保預處理設施的運行效率,避免RTO爐中填料堵塞,引發斷流造成安全隱患。
8、設置各類安全預警措施
燃料供給系統應設置高低壓保護和泄漏報警裝置;壓縮空氣系統應設置低壓保護和報警裝置;設置UPS 備用電源和壓縮空氣儲氣罐;設置應急排空管道,嚴禁與高溫排空管道共用煙囪排放;處理系統應設置安全儀表系統,對風機、閥門、燃燒器、爐膛和廢氣管道等設備設施的關鍵參數進行實時監控和聯鎖;關鍵設備安全儀表系統應不低于SIL2 標準設計。
9、漸進化科學調試
RTO 爐調試時理應先進行空載調試,待空載調試穩定后再逐步接入低濃度有機廢氣,如企業污水池加蓋收集后廢氣、車間換風廢氣等,最終再逐步接入高濃度廢氣。同時對擬接入高濃度廢氣的排放流量、排放濃度進行檢測,重點關注峰時濃度,峰值濃度不得超高混合廢氣爆炸下限的25%。