實時記錄行業動態,助力企業解決環保難題。
近日,江蘇省應急管理廳發布《蓄熱式焚燒爐(RTO爐)系統安全技術要求(征求意見稿)》,因本技術要求主要凸顯RTO系統安全,有一些要求可能并沒有完全在HJ1093-2020《蓄熱燃燒法工業有機廢氣治理工程技術規范》中重點體現,這6個點樸華科技提煉出來,僅供參考,如下:
1、RTO爐系統應進行安全風險評估論證,對于廢氣成分復雜的,應進行HAZOP分析并采取相應的安全措施;
2、設計單位應具備相應行業專業甲級設計資質或環境工程(大氣污染防治工程)專項乙級以上設計資質;安裝單位應具備環保工程安裝專業承包資質。廢氣處理量大于3萬Nm3/h的應具備專業承包二級以上資質。安裝單位具備相關行業工程施工總承包二級以上資質或環保工程工程施工總承包二級以上資質;
3、對于濃度較高且含有低燃點物質的應急排空管道,嚴禁與高溫排空管道共用煙囪排放;
4、換向閥宜采用提升閥、旋轉閥、蝶閥等類型,其材質應具有耐磨、耐高溫、耐腐蝕等性能,適應頻繁切換。高溫旁通閥泄露率應不高于1%,并宜設置冷氣保護措施;
5、在RTO爐系統氣體進出口、燃燒室、蓄熱室和換熱器均應設具有自動報警功能的多點溫度檢測、壓力檢測裝置;燃燒室應設置燃燒溫度和極限溫度檢測報警裝置,蓄熱體上下層應分別設置溫度、壓差檢測裝置;每臺燃燒器宜配置不低于2支火焰檢測器;
6、燃燒室溫度檢測至少應設置3支熱電偶(雙支),并宜設置三級溫度報警點:當爐內溫度升高,超過一級報警點報警提示,高溫旁通閥打開,排放多余的熱量;達到二級報警點設定值時,新風閥打開;當RTO爐溫度超過三級報警點設定值時,關閉RTO爐系統進口廢氣閥,全開緊急排放閥和新風閥,使RTO爐設備完全通過新鮮風降溫。
如果您有相關工業粉塵治理、有機廢氣處理問題需要咨詢,歡迎致電鄭州樸華科技:15890137611,免費看現場設計方案報價。