工業除塵設備的設計及安裝是確保機組安全穩定運行的基礎,為防止發生除塵器垮塌,杜絕設備和人身事故,在這里特意為大家明確介紹一下其相關重點要求。
1、除塵設備本體結構、支架和基礎設計時應考慮永久載荷、可變載荷、風載荷、雪載荷、施工與檢修載荷和地震作用,并按最不利的組合進行設計。
2、支架結構計算時,除塵器的灰載荷按滿灰斗儲量的1.2倍計取。灰斗及其連接的結構設計按除塵器滿灰斗儲量的1.5倍考慮。
3、正壓氣力輸灰系統的設計出力不應小于鍋爐最大連續蒸發量工況燃用設計煤種時排灰量的150%,且不應小于燃用校核煤種時排灰量的120%。
4、設備改造或增容、改建或擴建時,應由改造設計單位進行可靠性校核,原有設備設施再利用時也必須進行安全校核,并對除塵器基礎、鋼結構、箱體內支撐桿件等重新進行強度、荷載、穩定性校核。
5、灰斗設計壁厚不得低于5mm,改造時必須檢查利舊灰斗的焊縫、壁厚,并進行強度校核計算。若強度不滿足設計要求必須采取加固措施。
6、灰斗下部應設置緊急卸灰口,灰斗必須配備可靠的料位報警裝置。
7、嚴格按設計施工,隱蔽焊縫應經業主及監理單位質量驗收合格后方可進行下道工序的施工。
8、機組新投產和改造時,必須對除塵器進行流場優化和氣流均布模擬及冷態測試工作,確保運行中流場的均勻。
9、除塵及輸灰系統歷史數據應納入DCS或SIS系統,并至少保存一年。加強各控制系統時鐘的管理,確保時鐘一致。