高溫預警!夏季40度高溫污水廠污水處理設備要面臨哪些問題?
問題1: 氣溫升高,二沉池總是出現翻泥、浮泥在夏季,二沉池翻泥、浮泥現象在市政污水和工業污水處理中普遍存在。不僅影響著污水處理的視覺觀感,更容易導致出水 SS升高,嚴重的還會造成出水超標。夏季活性污泥沉降性能降低,成層沉淀速度降低,二沉池易出現翻泥現象,從而導致出水 SS升高。由于溫度升高,微生物代謝生長能力加快,耗氧量增大,在二沉池易產生厭氧或反硝化反應,產生氣體,發生污泥上浮現象。
問題2: 為什么一到夏天,污水就容易磷超標?
夏季溫度較高,細菌的活性較為強烈,聚磷菌的生物聚磷的速度也會隨之加快。此時,污泥流動速度加快,污泥齡較短,導致聚磷菌在厭氧階段沒有及時排除磷成分,待還存有剩余未完全釋放總磷的聚磷菌隨著污泥進入二沉池的時候,出水的磷濃度將會上升。此時如果不加大化學藥劑的投入量來降低出水磷濃度,水質很容易超標排放。
問題3: 溫度太高了,器械過熱快、散熱慢,設備的正常運行受影響水泵和風機在夏季長期處于高負荷運行,是常見的故障之一。此外,一些電子元器件、傳感器、管線往往也會因為高溫而損壞。以曝氣鼓風機為例,在高溫炎熱的夏季,鼓風機會因冷卻問題而造成潤滑油油溫過高而報警停機,也會因為安全原因(如防喘振)而自動降低風量。這不僅影響了污水處理效果,還會對鼓風機自身運行造成嚴重損害,減少其使用壽命。
因此,在高溫天氣,污水處理廠的工作人員需提前做好機械設備的通風、降溫、安全監管等工作;密切監視設備運行情況,排查設備冷卻系統和散熱情況,對設備散熱有問題的及時加裝軸流風機采取強制通風措施;及時更換和放掉轉機設備的潤滑油,發現異常及時處理;提前制定設備高溫應急預案,全力確保設備安全可靠運行等,以保證污水處理廠機械設備的穩定運行,避免溫度過高對設備造成損害。
問題4: 兩級AO工藝,夏季O池水溫38-39°C,有什么降溫措施?
天熱、環境溫度高不可避免的使得好氧池水溫升高。想要降低池水溫度,需要從控制進水溫度和降低環境溫度兩方面下手。在好氧池前端安裝冷卻塔,可以有效降低進水溫度,多則7、8°C,少則2-3°C。對曝氣主管道也可進行灑水降溫處理,降低風機熱量帶來的溫度。處理水量不大的時候,還可考慮熱交換器、投冰塊等方法?,F(xiàn)在很多污水處理都采用了加蓋除臭的措施,這會導致熱量積累。當溫度升高到50℃時,好氧消化和硝化作用停止,所以也要提前做好降溫措施,例如水噴淋,冷卻風機等。
問題5: 高溫天氣,曝氣池溶解氧變低怎么辦?
夏季氣溫過高,氧不易溶解于水,常造成水中供氧不足,容易使微生物處于缺氧狀態。同時,一定范圍內,會加速微生物的代謝生長速率,增大耗氧量,進一步加劇水中缺氧程度。因此,在實際生產運行中,要重視水溫的變化,尤其是水溫的突然升高。為防止水溫過高的工業廢水對好氧生物處理產生不利影響,應進行降溫處理。
問題6: 如何降低夏季安全事故發生率,減少生產安全隱患?
夏季是安全事故的高發期。其中,較大事故和一般事故的發生率占比極大。所以在夏季需要對污水廠處理設備進行日常排查,保障設備能夠正常穩定的運行。